看到这开关历历在目,一样的抽屈式开关08年夏天发现有股焦臭味,用红外线测温仪一测92度,后用电风扇对准猛吹,下降至70度左右,一直运行至检修把动触头更换
21-07-16 16:24
这种开关带负荷不如DW15,当时3000A的带2800A就发热,这种开散热不好,必须强致风冷散热
21-07-16 16:33
估计检测发现前已经有一定时间了吧!
这种情况要坚持就得限制负载电流!
21-07-16 19:55
电工不卖铜,活该一世穷