登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:还是抗不住了
点击:1477 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
光
低压配电房 配电柜主进开关 框架式断路器从检测到高温 到烧毁2天。检测到高温领导让坚持坚持 加大巡检力度,结果一地鸡毛 。
21-07-14 08:25
1楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
本来气温就高,真不敢高负荷工作,很容易损坏东西,那就不一定划算了。。。
21-07-14 08:34
2楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这烧的稀碎了。还是要做好预防先啊
21-07-14 08:44
3楼
编辑
引用
管理
jint
领导让坚持,设备可不太听领导的!
21-07-14 08:54
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
铜排不薄呀,晚上可以好好聚一餐了。
21-07-14 08:58
5楼
编辑
引用
管理
towngas
很大因素是接线柱松导致接触电阻增大,还有动静触头电弧氧化导致接触电阻增大,如果楼主是管理岗就该坚持停电检查或更换
21-07-14 09:05
6楼
编辑
引用
管理
dingood
聚餐是把这些卖了换钱吗?
21-07-14 09:44
7楼
编辑
引用
管理
卢学斌
现在多少钱一公斤了?
21-07-14 09:50
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
领导不懂吧,瞎指挥,万一出什么大事故怎么办?
21-07-14 09:57
9楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
出事后最怕领导把责任推给维护人员。
21-07-14 10:41
上一页
下一页
工控新闻
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
达索工业软件项目公司揭牌 南京智能制造迈上快车道
博世力士乐举办ctrlX AUTOMATION系列培训
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
一文速览七月工业自动化领域热点新闻
华北工控EMB-4148:轻松解决协作机器人联动控制与连续运作挑战
华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
更多新闻资讯