主题:RSLinx的版本和PLC的固态版本有要求吗?
点击:902 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
microhard21
想用第三方软件链接AB的PLC,读取写入数据。PLC的固态版本要是最新的,老版本的RSLinx是不是就用不了了。比如说AB的PLC,型号是Micro850的,固态更新成最新的了。那么RSLinx也要用4.0以上的版本,而且必须是Enterprise版的才行。
21-07-13 13:36
1楼
编辑
引用
管理
skkssun
850第三方?,用opc?,opc要买rslinx软件,参考手册上通信部分。
21-07-14 12:20
2楼
编辑
引用
管理
thomas_top
那是因为缺少EDS文件。注册下就好了,网关版或OEM版是第三方软件通过OPC或DDE方式访问才需要,ab自己的软件连硬件不需要授权
21-07-16 20:44