最近一个项目,业主非要叫我这边的S7-200 SMART来控制他的S7-1500,我记得做GET/PUT的话,是不是只能读写DB1的数据?
那么I区、Q区、M区呢?
网络已通,网络已通,网络已通。
21-07-10 18:39
转换一下就行
21-07-11 08:18
2楼
该帖内容不符合相关规定!
21-07-12 10:45
200smart做主动端,直接用向导配置读写1500的存储区,1500端让他提供你交换信息数据地址,通讯距离100米以内。
附件 微信图片_20210712112145.jpg
最后修改:2021/7/12 11:22:16
21-07-12 11:18
忙了几天,楼主搞定了吗?
21-07-15 11:06
没问题的,我们经常这样用,I\Q\M区都可以
21-07-15 15:04
可以的,之前做过,
附件:
[本地下载]
做的不很好
21-07-15 15:25
搞定了,可以读写IB、QB、MB、感觉有点脑残,居然叫我直接写,那我把它Q区全部强制1了,钢厂会咋样?表情