主题:200smart和三菱变频器通讯问题

点击:1499 回复:14

附件 0b72c8ed7135fd76cb0e7d5515b30e4.jpg
附件 3d1a85f030907107f07751c7afbfdb3.jpg
附件 468b434744441ac7e0a2e21e13d2f28.jpg
附件 c013d9f771c675eca6f37cb7b85b266.jpg
附件 cc902dba95761873ff1531358a14792.jpg
这是我的程序和变频器参数,写进去断电重启后没通讯上,大家帮忙看看
21-07-08 19:34
用串口调试助手监控看看PLC发出的指令是什么?
21-07-08 19:57
程序应该没问题的吧
21-07-08 20:08

引用 余生少年 在 2021/7/8 20:08:58 发言【内容省略】

监控PLC发出的命令,这个步骤就错不了!!!
21-07-08 23:56
1、Pr117=1,一号从站
2、Pr118=192,波特率19200
3、Pr119=0,8位数据,停止位1位
4、Pr120=2,偶校验
5、Pr121=9999,通信错误无报警
6、Pr122=9999,通信效验终止
7、Pr123=9999,由通信数据确立
8、Pr124=0,无CR无LF
9、Pr549=1,MODBUSRTU协议
10、Pr551=9999,参数单元自动识别
11、Pr338=0,通信运行指令权通信
12、Pr339=0,通信速率指令权通信
13、Pr340=10,网络运行模式,可通过操作面板切换网络运行与PU运行
14、Pr79=0。
15、PLC中通信格式字D8120设置为:H0C96.
16、PLC中M8161=1:8位数据模式。
以上是D700的通过RS485进行MODBUS RTU通信变频器设置参数,参考一下
最后修改:2021/7/9 7:52:38
21-07-09 07:50
附件 0b72c8ed7135fd76cb0e7d5515b30e4.jpg
写频率,报错代码是3
21-07-10 17:46
附件 0b72c8ed7135fd76cb0e7d5515b30e4.jpg
写入频率报警代码3,线没问题不知道啥原因
21-07-10 17:49
线对调还是报3
21-07-10 18:02

引用 余生少年 在 2021/7/10 18:02:48 发言【内容省略】

用串口调试助手监控看看PLC发出的指令是什么?
让你这么做就这么难吗?
错误代码是3,超时没有响应!
21-07-10 19:13
主要在现场没有东西
21-07-10 19:33