三菱plc一直输入点还有error指示灯闪烁,运行灯不亮,请问什么问题,一般断电后能用,近期有点频繁。
最后修改:
2021/7/8 9:03:03
21-07-07 10:04
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
有程序的话,清空后再下载一次看看。
21-07-07 10:16
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
也有可能是干扰,PLC拆下拿到办公室通电试下是不是能正常工作;
21-07-07 11:16
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
PLC是直流供电?且负载共用?
21-07-07 14:05
4楼
编辑
引用
管理
goldage
电源板保护性故障,不是负载原因就换个板吧,不贵
21-07-07 21:15
5楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
量一下他的输出24V电压是否正常
21-07-08 07:29
6楼
编辑
引用
管理
heshilih
看故障现象,有点像干扰引起。还有1种可能是电源模块
21-07-08 08:32
7楼
编辑
引用
管理
33734057
哥们,你这个解决了吗?什么原因。我这也是这个情况