主题:自己的厂名都能打错了

点击:1212 回复:11

附件 IMG_20210705_192143.jpg
附件 IMG_20210705_192051.jpg
活干的实在不咋地  四百接触器吸不实  没查出毛病
21-07-05 19:26
附件 IMG_20210705_193123.jpg
21-07-05 19:51
接触器吸合不良,监测线圈电压啊,如果电压都够,那就是质量问题,线圈电压不够,就跟着控制线的来源一直查就是了
21-07-05 21:17
接触器要么是电压不够,要是线圈有问题吸不上!
21-07-05 21:49
这是110kwQZB一用一备消控启动柜
附件 IMG_20210705_154512.jpg
我怀疑回路方案有问题  国标方案  通病
附件 IMG_20210705_122850.jpg
附件 IMG_20210705_141032.jpg
21-07-05 22:04
和红圈内的多余点有关
明天取消试一下
附件 IMG_20210705_223456.jpg
21-07-05 22:41

引用 超级大手 在 2021/7/5 22:41:52 发言【内容省略】

高手,维修是靠感觉的?跟找老婆一样,有感觉才结婚
21-07-06 08:48
不一定是图纸问题,
也可能是现场接线有问题。
21-07-06 09:27
去了红圈的触点备用就起不来了。
21-07-06 10:00

引用 卢学斌 在 2021/7/6 10:00:55 发言【内容省略】

取消27*29的k3   k3自锁后通过21*29的k3接通km3
21-07-06 10:24