主题:零线带大电流现象
点击:1649 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
三相负载分配不均,既然零线电流大,只能加粗导线了。
21-06-25 09:14
11楼
编辑
引用
管理
magiccc
移相触发的问题吧
21-06-25 10:09
12楼
编辑
引用
管理
飞天花雨
不平衡是一方面,主要是谐波,设计的时候零线截面积不小于相线面积,且还要有余量,配四手册上有表格的,设计师设计前应该知道这个问题呀
21-06-25 19:09
13楼
编辑
引用
管理
xq09181
在零线串入电抗器,效果明显,电流数倍下降。
在一水力发电厂遇到过一次这种情况,处理好了。
22-02-08 09:39
14楼
编辑
引用
管理
mengzh66
请问老师电抗器的大小如何选择哪
22-03-23 11:15
15楼
编辑
引用
管理
xq09181
选额定电流下压降在3%左右的电抗器。适用于50Hz电网的单相交流电抗器。
22-03-24 20:13
16楼
编辑
引用
管理
mengzh66
谢谢
22-03-26 11:07