登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:零线带大电流现象
点击:1651 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
mengzh66
我公司一台设备采用奥义集成电加热调压控制,现在再使用过程中出现零线带有2倍多的相电流现象。各位师傅这该如何彻底解决。谢谢
21-06-22 14:44
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
要看供电线路的敷设情况,有的是三相供电线路共用零线,给三组独立的单相220V的负荷,所以零线就得挑选大一点的规格导线。
21-06-22 14:52
2楼
编辑
引用
管理
mengzh66
我这里就是三相共用零线,现在由于零线带电发热严重,而临时加大了零线。总觉得治标不治本,
21-06-22 15:05
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
你是高频加热的吧,零线电流大是正常的,需要加大,普通加热就不存在这个问题
21-06-22 15:43
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是有谐波的原因
21-06-22 16:02
5楼
编辑
引用
管理
mengzh66
我查了下资料是可控硅调压引起的3次谐波问题,说是用零线电流消除器可以解决。不知道行不行。有用过的老师吗
21-06-22 16:22
6楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
mengzh66
在 2021/6/22 16:22:23 发言
【内容省略】
我之前照明也遇到这个情况,零线电流是相线电流3倍,当时也想买零线电流消除器,不过那种都是配电柜形式,所以最后加粗零线,你到时有买的话反馈下效果
21-06-22 20:14
7楼
编辑
引用
管理
goldage
目前电加热主要有两个方式,一个是采用电磁加热,负载就是一个线圈和线圈包裹的铁管。另外一个负载是电热管。题目中说到的是使用调压器(调功器),这样的配置你的负载应该是直接发热的电热管,是纯阻性的负载。理论上不会出现零线电流大于相线电流的状况,建议你换一个指针表再测一下电流
21-06-22 21:27
8楼
编辑
引用
管理
877476825
持续关注,应该是高次谐波引起的,加粗零线,没试过
21-06-23 16:17
9楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
三相严重不平衡零线电流就大。
21-06-25 08:18
上一页