登录
首页 资料分享 施耐德电气资料下载
回帖 发帖
正文

主题:施耐德PLC数据全部丢失 有没有办法不编程序即恢复

点击:2204 回复:6

前些天打扫卫生 把PLC吹了一下 断电吹得 当时没开机试 今天早上一开机 人机界面设定全部为零了 ,重新把界面信息输入 仍然复归不了 开不了机。
PLC有通讯灯在闪烁 就是整个PLC启动不起来 输入点亮 没输出。
21-06-22 14:26
估计是有后备锂电池支持程序存储的施耐德PLC机型,而且锂电池随PLC主机使用N年以后低压报警,并没有进行维护过(更换新的锂电池)。所以一旦断电超时,再次上电启动设备,发现PLC没有任何反应(设备控制程序丢失)。
一般制度和维保完善的公司机电工程部门,都会进行全公司所有PLC的控制程序进行备份,并且每天都要巡检设备,一旦有报警信息提示(比如内置的锂电池电压低),Battery(电池报警灯)报警灯闪烁或者常亮,就要立即着手进行维护了。
21-06-22 15:01
施耐德部分型号不能上载程序,没有厂家支持就很恼火了。
自己写,小设备,知道工艺也得1-2天,大设备,点位多的,估计一周去了,生产型企业受不了的
21-06-22 20:47
如果plc硬件没问题的话,就是不光是数据没了,程序也丢了。重新下载程序,能运行就烧高香了。
21-06-22 20:51
通信线之类的吹的接触不良了吧
21-06-23 08:47
遇到过类似情况,也是检修,再生产PLC全不工作了,最后把欠厂家的钱全给了,厂家弄好了。
21-06-23 10:00
PLC如运行灯没亮就麻烦大了;
21-06-23 10:06

工控新闻

更多新闻资讯