主题:200smart高速计数器向导HSC0选择后不可以选择HSC1

点击:804 回复:2

为什么0和1不能同时选择
附件 微信截图_20210617104553.jpg
附件 微信截图_20210617104604.jpg
附件 微信截图_20210617104621.jpg
21-06-17 10:49
A,B相HSC0用了I0.0和I0.1,用第二个A.B相要用HSC2了
21-06-17 18:36
HSC0用模式0就可以再使用HSC1
21-06-17 19:25