主题:松下PLC输出延迟
点击:1063 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
yangwu1987
最近有一台松下晶体管型plc的输出端Y3出现一种现象,输入信号断开后Y3还是有输出,2-3秒,有时5秒左右才断开输出,频率一天有10次左右,以前没有出现这种现象(以前都是输入断开后,输出也立即断开),程序没有动过。请问是什么原因?
21-06-15 18:42
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
换个空余的点位就知道了
21-06-15 19:10
2楼
编辑
引用
管理
yangwu1987
是的换了端口就好,改下程序就好了。我是想问下之前那个Y3端口为什么出现这种现象,要是plc继电器型输出可能是触点粘合导致延迟,晶体管的这种现象怎么解释呢。
21-06-15 19:15
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
yangwu1987
在 2021/6/15 19:15:35 发言
【内容省略】
晶体管一样的可以出故障,不一定是输出的问题,有可能是前一级的故障。
21-06-15 19:40
4楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
最近我一个客户用的是FX-3U的PLC,我遇到好几台输入输出点坏的,感觉品控现在好差的感觉
21-06-15 20:08
5楼
编辑
引用
管理
377809393
确实感觉现在的品质有些问题,我们一直用三菱的PLC,以前每年六七百台,从来没有过故障,现在有输出点损坏,有几台居然电源损坏。
21-06-16 12:02
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
能看到程序,能修改程序,更换输入点就好了
检查一下输入变化时,指示灯变化情况,或电脑监视输入是否同步
使用n年,也可能是内部污垢造成
21-06-16 12:14
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
先要排除程序上其他可能因素哦
21-06-16 12:16
8楼
编辑
引用
管理
m13719435832
是因为输出晶体管损坏,开关特性变差做成,如要修复,拆扳换输出晶体管。
21-06-16 12:31
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
看指示灯,如果Y3灭了还有输出是硬件问题;
如果Y3指示灯一直亮,过几秒灭了就没输出了,请电脑上监控程序查找原因;
21-06-16 16:31