请问,2500线编码器的伺服,当电子齿轮比1:1时,PLC发出1个脉冲,伺服电机走一个最小角度;
电子齿轮比为1:3的时候呢?发1个脉冲是不是就走不了一个最小角度了?这样我发10个脉冲,是不是实际就只走了3个最小角度?
最后修改:
2021/6/7 20:33:50
21-06-07 20:29
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
2500线细分后就是10000脉冲,如果是1:1,就是10000个脉冲转一圈,那么一个脉冲就是1/10000转。改成1:3,就是30000个脉冲一转,那么一个脉冲就是1/30000转
21-06-07 21:08
2楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
自己有个伺服,玩玩就知道了。
不是太难
21-06-07 21:42
3楼
编辑
引用
管理
努力瑞
这个简单,你设置:走一圈再乘以齿轮比,比如原来设置1000个脉冲转一圈,现在改为3000个脉冲转一圈,但是速度比之前慢3倍。