主题:求助:威纶通---读取索引寄存器问题
点击:2939 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
kiqiqi
各位老师晚上好,初次使用威纶通触摸屏,现有一问题请教。
需要实现功能: 触摸屏内部寄存器LW1000 通过宏命令读取带有索引寄存器的LW1100+index0,已实现指针功能
例如: index0=100 LW1000 = LW1100+index0 = LW1200。现发现 LW1100+index0内已有LW1200数据,而LW1000内为读取到 LW1100+index0的数值
最后修改:
2021/6/6 23:02:53
21-06-06 22:58
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
你的宏指令里面b=a只是LW1000=LW1100,也就是说在宏指令里面没有起到索引功能
用宏指令具体怎么实现或者说能不能实现,我不知道,但是如果你要实现这个可以用 资料传输
21-06-07 08:51
2楼
编辑
引用
管理
kiqiqi
谢谢版主!!也就是说无法透过GetData(LW1100)去读取LW1100+index0的索引值……
21-06-07 21:19
3楼
编辑
引用
管理
977998309
可以读,1100后面 +k
GetData(a,"Local HMI",LW,1100+K,1)
最后修改:
2021/6/8 18:43:51
21-06-08 18:43
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
977998309
在 2021/6/8 18:43:11 发言
【内容省略】
你确定这样可以
21-06-09 18:59
5楼
编辑
引用
管理
977998309
引用
YXBK
在 2021/6/9 18:59:58 发言
【内容省略】
最后修改:
2021/6/10 9:01:50
21-06-10 08:52
6楼
编辑
引用
管理
kiqiqi
多谢版主!!
21-06-12 21:30
7楼
编辑
引用
管理
kiqiqi
威纶通对宏命令这块,有没有独单的一本指导手册?
21-06-12 21:34
8楼
编辑
引用
管理
kiqiqi
多谢
977998309
21-06-12 21:35