登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:急停停止接常开常闭的问题

点击:1718 回复:6

附件 0b21279759ee3d6d731a2f7954166d224e4ade44.jpg
附件 ad1f908fa0ec08fa73dcbb154eee3d6d54fbda44 (1).jpg
附件 cb93a1ec08fa513d0576c46c2a6d55fbb3fbd944.jpg
急停外部接常闭,程序写常开我能理解。还有电机1报警(热继电器过载)外部接常闭,程序还写常闭?报警故障复位外部接常开,程序写常闭??我印象中停止都是接线上常闭,程序写常开啊,这个视频我蒙了,最后调试程序也是正确的。
最后修改:2021/6/3 9:32:20
21-06-03 09:31
热继外部接常闭,程序用常闭,热继不动作时程序中的常闭是断开的,这个应该可以参考都接常开理解下。报警复位外部接常开,程序常闭,报警时,可以接通报警输出,按下复位键,断开报警输出。看楼主图中故障复位好像是Q点。
21-06-03 10:06
热继不动作时,I1.0常闭变开点,Q0.2没有输出。所以上段Q0.2用的是常闭。
21-06-03 10:56
正常情况下 FR1闭合,I1.0得电,I1.0的常闭触头断开,Q0.2报警不接通
报警情况下 FR1断开,I1.0失电,I1.0的常闭触头复位闭合,Q0.2报警通电
21-06-03 11:43

引用 cgmguangming 在 2021/6/3 10:06:36 发言【内容省略】

程序中是Q点,上面接线图中是I点。。实际应用中也是用I点。。可能是没有验证故障点吧。所以没发现这个问题。
21-06-05 16:13
附件 image.jpg
你就看他就是个启停电路
启动--外接闭点程序就用闭点,外接开点程序就用开点
停止--外接闭点程序就用开点,外接开点程序就用闭点
21-06-06 08:42
无论常开还是常闭,取决于进PLC的信号,跟硬接线没有关系,PLC采集的是器件的信号反馈。可以低电平,也可以高电平,对应的你得调整程序里的常开常闭。
21-06-07 08:30

工控新闻

更多新闻资讯