引用 电气310 在 2021/5/28 10:41:45 发言【内容省略】

为何3个串联。并联不是更好?并联分流。
21-05-28 13:28

引用 qq2994216177 在 2021/5/28 11:22:05 发言【内容省略】

我感觉现在最好的办法是把继电器控制小接触器,接触器主触点在控制直流接触器。
但是领导不让增加或是改变电路,真的让我为难。
21-05-28 13:30
你领导也肯定不懂技术的……按理说只要有再加一个接触器的空间,用你原来的继电器控制接触器再控制原来的直流接触器是最简单和改动电路最小的了……因为你原来继电器不是一组信号,人家推荐你用固态继电器都在原来位置上替换不了的,或者换那种大电流继电器你原来空间也不行……
最后修改:2021/5/28 14:02:26
21-05-28 14:01
在直流接触器线圈上并联一只续流二极管试一下看看,应该可以解决继电器触点烧蚀现象。
21-05-28 14:14
首先确定一点,就是继电器的常开触点经常烧结是由于分断直流接触器线圈时,在触点之间产生的电弧所融化烧蚀所致。减少分断过程中的电弧是比较有效的方法,电弧的强弱与接触器线圈中所储存的能量相关,为此,给接触器线圈两端并接一只阻容吸收器或者一只反向二极管,确保继电器触点分断瞬间接触器线圈有放电回路。要求反向二极管或阻容吸收器要有足够的耐压,以免击穿。你们老板肯定听说了或者本来就知道这一点,因此才不让你对原线路进行大动作,不要小瞧老板,当老板肯定有两下子的,而技术是无止境的。不能故步自封啊。
21-05-28 14:21
我们原来是带电磁铁线圈,接点总坏。三常开串联等效拉长电弧距离,利用速断,后来又在线圈两端反并联了二极管。我们这老式直流接触器都是双线圈的,正常一个线圈得电吸合,吸合后用自身常闭断开的方法自动投入另一线圈,起到限流的作用。
21-05-28 17:19
交流接触器的线圈上并联一个二极管呢,极性和控制电压的极性相反接
最后修改:2021/5/28 17:24:34
21-05-28 17:22

引用 woshigoutou 在 2021/5/28 10:11:39 发言【内容省略】

接触器线圈工作电流多大?
中继使用普通的中继?换成直流负载专用继电器
直流负载继电器看电路图就可以区分
附件 image.jpg
附件 image.jpg
看出差别了
直流负载用继电器,内部有消弧装置----磁铁,所以接线极性有要求
买不到这样的继电器,就将几个触点串接当一个触点使用,有分压作用,减少每个触点承载的功率。
这个用法,多家公司用过
你可以先测算一下,查接触器资料,看其线圈功率,再与继电器负载功率做个比较,小多就好。
当年客户要求DC220V1A负载,翻遍资料找不到满足要求的产品,魏德米勒提供了试验后的样品(通过加座将触点串接)。
一年多后,外商提供一个说明,核心就是按触点功率换算成DC220V后带载能力(DC110V*7A=DC220V*3.5A)
哦 有句话必须交待,继电器资料里最大负载指标要见到DC250V,否则触点串的多些(武汉客户叮嘱过的)。
因为普通继电器价格远低于直流负载专用继电器,所以.....
21-05-28 18:28
继电器开点并联阻容吸收,触点的火花明显变小,触点的寿命能延长几倍,阻容吸收也很便宜,用不了多少钱。
21-05-29 08:30

引用 qq2994216177 在 2021/5/28 14:01:42 发言【内容省略】

领导不懂,真的没法沟通…我感觉继电器控制接触器,接触器在控制直流接触器是最好的方法
21-05-29 12:02