主题:FWD 与DCM之间电压只有2.9v,什么原因啊?这样端子启动能可靠吗?
点击:1413 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
FWD 与DCM之间电压只有2.9v,什么原因啊?这样端子启动能可靠吗?
21-05-25 10:52
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
是不是FWD电路出问题了?有没有测量过REV端子?
21-05-25 11:22
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
REV和DCM之间也是2.9v,+10v与AVI之间是10v
21-05-25 11:27
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
有一组24v出问题了 跑下线路 也有可能电流过大
21-05-25 14:47
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
控制端子接线全拆下再量下;
21-05-25 15:19
5楼
编辑
引用
管理
hs82463789
COM 与GND有区别
21-05-25 16:28
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
引用
hs82463789
在 2021/5/25 16:28:08 发言
【内容省略】
各组电源不同的公共端,这样理解不知道是否正确!
21-05-25 17:06
7楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
部分变频输入端子的供电和风机是一路的,查查风机有没有短路,风机容易出问题。
21-05-26 10:05
8楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
把风扇都拔掉,还是那样
21-05-26 15:33
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
都拆下来了
21-05-26 15:34