登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:变频器只给开关电源独立供电的方法
点击:2900 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
huhuichangyeah
为了方便测量和保护模块,不给变频器模块供主电用刀割掉印刷板铜薄,不想刀割铜薄还有更好的方法吗?
21-05-25 07:41
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
一般变频器自带有一组模拟量输出口,不知道我有没有理解你的意思····
21-05-25 08:21
2楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
答非所问
21-05-25 08:35
3楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
那没办法,你串个白炽灯泡好了
21-05-25 08:41
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
怎么串?
21-05-25 08:55
5楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
上面的来这板块砸场子的?!
21-05-25 09:02
6楼
编辑
引用
管理
1326893350
电源单相进线220V的变频器,使用维修电源310V(DV)回路串接一只220V/30W至100W白炽泡。电源三相进线380V的变频器,使用维修电源520V(DV)回路串接二只220V/30W至100W白炽泡。这是维修变频器最基本方法!
21-05-25 11:15
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
怎样理解楼主的标题和文字描述?
21-05-25 12:18
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
当然是拆模块啦
21-05-25 12:25
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
1326893350
在 2021/5/25 11:15:13 发言
【内容省略】
“为了方便测量和保护模块,不给变频器模块供主电”
楼主不要给模块供主电,理解不同
21-05-25 12:26
上一页