超级大手
两台80电力变压器 至终端用电大约1100米属历史遗留 过去由于担心线损停用多年 如今学院原有250和80变压器都超负荷运行 电业部门同意启用两台距离较远的80变压器 实测满载时两端电压不差 负载 空调热水器照明 没有其它 看不出有什么线损 末端我加了动态补偿 并没有自动投切
上面就是两台80的进线柜都装有补偿器
最后修改:
2021/5/22 15:00:02
21-05-22 04:55
1楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不自动投切怎么操作?
有人全天现场值守吗?
自动总归比人工好吧!
21-05-24 10:40
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
wenquan753
在 2021/5/24 10:40:40 发言
【内容省略】
理解错误 动态补偿实际上就是自动
21-05-24 11:54
3楼
编辑
引用
管理
飞越uIFiesRE
看不出线损?用的多大电缆?
21-05-24 16:13
4楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
飞越uIFiesRE
在 2021/5/24 16:13:17 发言
【内容省略】
3*150铝缆
经测试 接近1200米外的两端电流电压接近 当时负载是热水器和空调 都是130安左右