主题:接触器带热继,接单相电机
点击:1850 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
有两种接法,存不存在对错?就我自己感觉第一种接法热继才能正常脱扣!
大家看看,发表一下意见。
21-05-15 15:21
1楼
编辑
引用
管理
m13719435832
两种都能正常脱构,只要触发电流达到,就能正常脱构。
21-05-15 15:36
2楼
编辑
引用
管理
Tivian
其实是一样的,但不解的是国外的经常是第一种接法
21-05-15 20:11
3楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
Tivian
在 2021/5/15 20:11:26 发言
【内容省略】
请问两人同时推一部车重前行,与三人同时推同样的一部重车前行,哪一个轻松些呢?
同样,两个发热元件同时推动杠杆轻松些呢,还是三个发热元件同时推动杠杆轻松些呢?
最后修改:
2021/5/15 20:46:04
21-05-15 20:45
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
第一种接法可以针对带缺相检测的热继电器正常工作,第二种如果带有缺相检测,热继电器在电机开机后一分钟左右就跳闸
21-05-15 21:52
5楼
编辑
引用
管理
goldage
第一个可靠,第二个直观方便,随便你选
21-05-15 22:08
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
老兔子比喻的恰到好处。
21-05-16 15:09
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
想法很专业 两种方案都可行我过载动作精度完全一样 热继电器每一相单独发生过载超过额定值都会有报警动作 早期工程技术人员在设计热继电器时已经考虑这方面问题了 几十年前我就做过这方面的试验 个人认为没必要每相都要有电流通过。
21-05-16 20:20
8楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
第一种接法合理,第二种接法用电动机保护器带单相LED灯测试过,额定电流,会跳闸……用第一种接法就正常使用……
21-05-16 21:08
9楼
编辑
引用
管理
卢学斌
普通热继电器效果是一样的。
21-05-17 09:06