登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子PLC
点击:1130 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
990015440
s7300plc扩展模块组态没错,可出现这种情况是咋回事啊?各位老师
21-05-12 14:38
1楼
编辑
引用
管理
990015440
提示这个错误
21-05-12 14:39
2楼
编辑
引用
管理
2233296153
看不清
21-05-12 14:41
3楼
编辑
引用
管理
990015440
补两张照片
21-05-12 15:33
4楼
编辑
引用
管理
zjgxk
截屏啊,兄嘚,看不清
21-05-12 16:39
5楼
编辑
引用
管理
pqsh
实际的不是这个型号?
21-05-12 21:00
6楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
提示就是你实际的模块和组态的型号不一致呀,拍个实际模块型号看看。
21-05-12 21:16
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
组态要和现场安装的模块参数一致订货号一致
21-05-13 11:33
8楼
编辑
引用
管理
twtynijj
实物与组态不一样。把你的模块来个照片。两者应该不一样。
21-05-13 13:36
9楼
编辑
引用
管理
990015440
谢谢大家了!模块有问题了!
21-05-13 15:28