点击:2513 回复:35
引用 1045351962 在 2021/5/10 10:32:50 发言【内容省略】
你的这些测量数据属于正常范围,不信的话,你可以将“地-火”值 +“地-零”值,是不是基本等于输入电压(“火-零”值约240V)?引用 老兔子 在 2021/5/11 20:37:02 发言【内容省略】
师傅,他测的值太不正常了,因为他测量的时候每组地线是脱开接地排测量的……引用 qq2994216177 在 2021/5/11 20:44:52 发言【内容省略】
测量结果属于正常范围。引用 老兔子 在 2021/5/11 20:54:28 发言【内容省略】
他断开接地排测量,理论上来说等于地线悬空了,地火测量哪来的电压?而且他其他几路竟然是240V,这绝对是不正常的……