登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接总地线导致眩晕,地线和火线电压164v,如何解决,谢谢各位大神。

点击:2513 回复:35

你家每一路都是二P带漏电的断路器,理论上不会零线地线混用情况,也不存在用电器漏电和电线漏电情况,否则应该跳闸了,你家灯回路有地线?不明白你测量的地线是哪个位置,你说是断开地线测量的,地火不可能有220V电压,除非后面有重复接地,比如等电位……空调和厨房没有用电器,那么插座上的地线应该悬空了,配电箱处你是断开地线测量的,理论上应该地火也是0V,你这个有164V,那就有可能你的地线破皮或者后面有不良的重复接地,建议你找个当地做工控的电工给你检查线路,不要找水电工,保证帮你查的一清二楚……
21-05-11 08:02
重点检查一下几路电压不正常的,有没有零线地线搞混的情况。有在插座盒里接错的可能。
21-05-11 11:43
感谢各位网友的留言,听取大家的意见,我还是找个工控的电工来家里实地测一测把,问题肯定是有的,希望能尽快解决,谢谢各位了。
21-05-11 18:17
你这几路明显都有问题啊,还是找个专业电工看看,估计专业电工也头痛,线看看地线零线有没有错了或者零线断了,还有,你家电压偏高啊
21-05-11 18:48
附件 01.jpg
21-05-11 20:26

引用 1045351962 在 2021/5/10 10:32:50 发言【内容省略】

你的这些测量数据属于正常范围,不信的话,你可以将“地-火”值 +“地-零”值,是不是基本等于输入电压(“火-零”值约240V)?
你还是按我上面一贴所说去试试。
21-05-11 20:37

引用 老兔子 在 2021/5/11 20:37:02 发言【内容省略】

师傅,他测的值太不正常了,因为他测量的时候每组地线是脱开接地排测量的……
21-05-11 20:44

引用 qq2994216177 在 2021/5/11 20:44:52 发言【内容省略】

测量结果属于正常范围。
因为“相-地”之间的电压等于“相-零”减去“零-地”电压。也就是说,“相-地”之间的电压加上“零-地”电压等于输入的“相-零”电压。
由于楼主的测量因各种原因会有误差,所以不一定完全等于“相-零”电压,即测量结果在合理的误差范围。
可以肯定的是绝不会是什么“零-地”混淆造成这种测量结果,理由是楼主使用的断路器带漏电保护,如果“零地”混用就合不上闸,或者一带载就跳闸。
最后修改:2021/5/11 20:59:05
21-05-11 20:54

引用 老兔子 在 2021/5/11 20:54:28 发言【内容省略】

他断开接地排测量,理论上来说等于地线悬空了,地火测量哪来的电压?而且他其他几路竟然是240V,这绝对是不正常的……
最后修改:2021/5/11 21:31:51
21-05-11 21:30
楼主就是那位。。。家里通电,眩晕的主?
说回来,WIFI辐射比这个50HZ低频交流电辐射大多了,
对了,周围有基站的话,辐射更大。
21-05-11 22:17

上一页 下一页