登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:接总地线导致眩晕,地线和火线电压164v,如何解决,谢谢各位大神。

点击:2498 回复:35

感谢各位网友的关注与留言,这个问题还未解决,我买了万用表,通过网上的视频,测试了零线-火线的电压和地线-火线的电压,有几路不太正常,如下:
共有5路线路,分别是,插座/厨房/灯/卫生间/空调,零线-火线的电压均是240v;
插座  (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压73v;
厨房  (地线-火线)电压204v,(地线-零线)电压34v;
灯    (地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
卫生间(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
空调  (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压60v;
总地线(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
问题1,5路线路地线,接总地线,眩晕感很强,断开插座/厨房/空调/地线,眩晕好很多。
问题2,5路线路地线(插座/厨房/灯/卫生间/空调)接一起,(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;眩晕不是那么明显。
问题3,总地线和火线的电压是240v,但是5路分线地线接总地线,头感觉很眩晕,不会是总地线没有接楼道地线排,而是接的家里的钢筋吧,请各位大神分析一下。
请大家帮忙分析一下是什么原因,谢谢!
21-05-10 10:32
你的意思是你住在鼠笼电机里面了?表情
21-05-10 10:38
安全第一啊,按你的说法,万用表使用还需要看视频教程,说明不是这个专业的呀,你这个问题还是花点钱,找个专业的电工师傅来现场看看吧,你就这样说说是无法讲得清的。
21-05-10 10:48
装修的时候电工给你做了手脚.你想想得罪他们没有?
另外,楼主是哪里的,我得给你做个双盲试验.
21-05-10 10:54
晕倒!还在纠结这个问题,火线和地线220左右说明你的地线正常,你那几路火线和地线的电压,就说明你的接地有问题了……断开地线进线端,测量地线和火线是否正常220V左右……
21-05-10 10:57
就是断开地线进线端测的164v
21-05-10 21:40
你自己家的地线没接好
21-05-10 22:08

引用 1045351962 在 2021/5/10 21:40:46 发言【内容省略】

那不是你这两路不正常,是你其他几路不正常了,你想地线进线端断开了,火线对地线应该是0V才正常……你请的什么电工,怎么越说越灵异了……赶紧房子卖了吧!
21-05-11 05:06
讲话很 尊重大家 很诚实 有能力的要热心解答一下
21-05-11 05:20

引用 1045351962 在 2021/5/10 10:32:50 发言【内容省略】

断开进户电源和保护地线 零地要分开  分闸全合上 用万用表蜂鸣挡 火线全通 零线全通 地线全通
相互间不通 测量完毕 不用管电压多少   插座面板孔面对左零 右火 上地线
21-05-11 05:42