感谢各位网友的关注与留言,这个问题还未解决,我买了万用表,通过网上的视频,测试了零线-火线的电压和地线-火线的电压,有几路不太正常,如下:
共有5路线路,分别是,插座/厨房/灯/卫生间/空调,零线-火线的电压均是240v;
插座 (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压73v;
厨房 (地线-火线)电压204v,(地线-零线)电压34v;
灯 (地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
卫生间(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
空调 (地线-火线)电压164v,(地线-零线)电压60v;
总地线(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;
问题1,5路线路地线,接总地线,眩晕感很强,断开插座/厨房/空调/地线,眩晕好很多。
问题2,5路线路地线(插座/厨房/灯/卫生间/空调)接一起,(地线-火线)电压240v,(地线-零线)电压0v;眩晕不是那么明显。
问题3,总地线和火线的电压是240v,但是5路分线地线接总地线,头感觉很眩晕,不会是总地线没有接楼道地线排,而是接的家里的钢筋吧,请各位大神分析一下。
请大家帮忙分析一下是什么原因,谢谢!