主题:问题出在哪里呢?
点击:844 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
雪飞
如图,这是书本上的一段程序,记得先前都没问题的,现在重新写进去,仿真的时候却是这个样子,本人实在搞不懂?
最后修改:
2021/5/9 12:49:45
21-05-09 12:49
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
如果是除法可能是除数为0了?
21-05-09 12:59
2楼
编辑
引用
管理
329345277
估计你VD8等于0了
21-05-09 13:12
3楼
编辑
引用
管理
雪飞
问题是先前试过的没问题,还是一样的程序。
21-05-09 13:30
4楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
除法中除数为0,就会报错,所以应该加上数据最小值限制。
21-05-09 20:14
5楼
编辑
引用
管理
雪飞
怎么操作,请赐教!
21-05-10 07:52
6楼
编辑
引用
管理
zjgxk
在第一段写,sm0.1先给VD8赋值,然后就不会报错了
21-05-10 07:54
7楼
编辑
引用
管理
雪飞
确实是这样,感谢
21-05-10 10:17
8楼
编辑
引用
管理
15898151893
红的那段提前赋值就可以了。