登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一例耐人寻味的故障

点击:1414 回复:17

说到底就是之前的维护人员懒,不想动
21-05-09 21:44
别想这么多了,说是给后人留的坑你信吗?
21-05-10 00:45
说坑就很真实了,以前他们就干过。反过来看,我初来乍到,有个坑未必是坏事,因为他们都走了,搞定了对我还是有好处的
21-05-10 07:58
找到问题并解决了就可以了;
21-05-10 08:27
是的
21-05-10 10:18
欣赏楼主这种实干的人。
21-05-10 13:50
变频器输出直接接电机,还要并两只接触器,这个电路这样子吗,我想应该是改造过的
21-05-10 15:51
不是改装的,因为工频是星-三角启动,变频器接的两个接触器是取代原星-三角的主接触器和角型接触器,如果直接用变频器驱动,怎么把电机的绕组接成三角形呢?
21-05-10 16:09