登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:一例耐人寻味的故障

点击:1414 回复:17

本人19年经人介绍跳槽到一个工厂。上班后听说锅炉引风机电路曾经有过故障,就很有兴趣。经询问现任电工说是有根电缆线断了。我去现场看了看,从锅炉配电柜到引风机约30米距离,电机功率22KW,采用星三角启动控制,两根3X16铜芯电缆。其中一根电缆悬在一边,估计是星角转换有问题,搞的直接启动。我想电机功率不算大,电缆线断掉的可能性有多大?因为和现任电工说起这个事的时候,他是很烦躁的,所以我就背地用万用表测量了一下,电缆线是通的!这就有意思了。我把这个情况告诉了介绍人,机修师傅老王。老王说你把线路复原。我说先不急,我查查线路再说。在一次例行检修的时候,开始检查配电柜里面的线路,由于当时没有找到图纸(后来发现藏在一个柜子底下),只得拿起笔纸现场手绘电路图。该引风机采用的是工频、变频切换控制,目前工频状态不能使用,只能用变频。这部分控制共5个接触器,工频三个,变频2个A和B,A和B并联。柜内增加了一个接触器,线圈并联于A,其常开触点接到变频器启动端子,线圈B常开触点也是接变频启动端。经查,接触器B线圈有电压而没有吸合,必定是线圈烧毁无疑。测量其电阻果然无穷大,换上接触器线圈,另一根电缆也接上,一切都复原运行正常。故障处理了,虽有点成就感,但是一直想不通,前任究竟是为什么这样做,一步之遥而已!
21-05-09 10:51
问题解决即可,不必太过纠结研究别人的思维,这跟别人的技术水平,岗位责任感是有很大关系的,因人而异的。
21-05-09 12:38
有时候电缆断了万用表测不准,也可能和具体测量方式有关,前些天一台0.75的小电机,变频器一直报警过流,电缆经过滑环和拖链,最后发现的电缆问题。
21-05-09 13:37
有的时候他们就是搞好就行了你专门去搞还觉得你针对他什么的。。。。。。 经常有资料什么自己藏起来以为别人就搞不定了结果一百度出来了。。。
21-05-09 14:59
我是等他们离开以后才恢复的,他们在的时候就那样维持着。
21-05-09 15:35
不要试图证明什么,意义不大。
然而招惹敌人。
领导+老板眼里:设备能动,能生产产品,能产生价值不停机即可。
21-05-09 17:26
其实挺纠结的,有时候就是这样,我做维修的时候也是,别人没搞定,我去搞了,然后就说这个太简单,不稀罕搞,啊哈,笑笑就过去啦!
21-05-09 20:03

引用 dffeifei110 在 2021/5/9 20:03:53 发言【内容省略】

你这种其实很烦人的
21-05-09 20:22
放宽心点啦,想升职还要有人捧,自己还要机灵,最好是有点水平。公司不都是这样麽?大环境就是如此。
21-05-09 20:47
人本善良,都是环境所迫.
21-05-09 20:57

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯