主题:三菱伺服驱动器MR-JE-40A rdof信号改不成rdon,确认接线是son meg lsp lsn都接了

点击:843 回复:1

三菱伺服驱动器MR-JE-40A rdof信号改不成rdon,确认接线是son meg lsp lsn都接了,有大神能分析下是哪里问题吗?我连的是西门子1200,用源型接法
21-05-07 16:53
可以通过伺服软件,监控下这几个信号是否正常,如果是接通可以通过软件监控到的。
21-05-08 14:08