登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:万能断路器失压保护

点击:1833 回复:12

19年本人跳槽到现在的单位。刚来的时候据现任电工讲,因为有时候瞬时会跳电,影响生产,配电房3个万能断路器的进线和出线都用线连着的,并且是厂长认可的。我说这个简直闻所未闻!各位同行是怎么处理的呢?
最后修改:2021/5/6 16:53:51
21-05-06 14:10
把失压线圈拆除就可以了,我这边供电的也这样建议的。但是你单位确实牛啊,短接到时候停电怎么处理,直接停高压?
21-05-07 10:19
没听说过,你是第一次.
21-05-07 10:20
把低压断路器失压保护去了。其它设备要考虑加不加失压保护。断路器控制回路也改成直流控制。这样问题就好解决了。。。。
21-05-07 15:59
作为主断路器 根本就不应该有失压装置
21-05-07 16:27
可以把欠压线圈绑住,不让弹开,我就是这么处理的
21-05-07 16:28
刚开始的时候我说这样不行的,管安全的说厂长都知道,没事。据说刚刚短接的时候电工心里也没底,时间久了就麻木了,不怕了,。我坚持说了几次才趁着一次维修的机会去掉失压线圈和短接线。再也不用跳电后恢复供电的时候重新启动万能断路器了
21-05-07 17:04
原来设计用失压保护万能断路器出于安全考虑吧!比如有的设备没有失压保护,突然停电了,工人以为没电了忘记关开关了,在处理机械上事情,又突然来电,那这个工人可能就有危险了……
21-05-07 17:56
头一回
21-05-08 08:52
失压线圈的故障率本来就很高,所以不建议作为急停功能使用,我宁愿用分励脱扣。
21-05-08 11:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯