登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:海瑞克盾构螺旋机卡死后正转压力加不上来,反转压力正常,找不到故障原因。
点击:1503 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
梦中的虚语
盾构机螺旋机卡死,正转突然没压力也建立不起来压力,电气上:查看电磁阀线圈阻值正常,插头正常,放大板输出正转18DV但没压力,反转输出10DV有126b压力。线路正常,电位计正常,放大版的输入正反转电压在-4DV到+6DV之间。。更换放大板之后依旧如此。。。。目前毫无头绪了,感觉这个问题跟电气应该没关系,不知道是不是机械液压的问题。有大神能给个建议吗?
21-05-06 12:39
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
电磁阀换了没?
正转反转是同一个阀?
21-05-07 10:19
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
如果电磁阀线圈电压到的,就考虑更换电磁阀了,具体碰到过电磁阀卡死,密封不好没碰到过。具体原因我不分析,我是换件工,当然你这里如果分工明确那就必须要分析原因了
。
21-05-07 10:44
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
电磁阀得电正常就要考虑电磁阀是不是卡死了……
21-05-07 14:06
4楼
编辑
引用
管理
711022027
应该是电磁阀切换出了问题,电磁阀切换应该有轻微的声音,另外电磁阀上有手动的按钮,用螺丝刀捅一下。
21-05-07 14:46
5楼
编辑
引用
管理
梦中的虚语
电磁阀没问题,确定了的。
21-05-07 21:01
6楼
编辑
引用
管理
梦中的虚语
电磁阀没有卡死,是正常的,今天试过。把调压阀压力调大后,螺机正转有压力了,最后也能转了,但是这好像是不正常的,主要是我对液压这方面不熟。??
21-05-07 21:11
7楼
编辑
引用
管理
梦中的虚语
正转电磁阀卡死的话,正转电磁阀不起作用,但是状态是螺机卡死后正转压力正常是一百多两百多bra,但是只能到50bra,不是一点压力没有。 ??我感觉电这方面没问题,只是机械液压这方面我是真不太懂,所以感觉太难了。
21-05-07 21:18
8楼
编辑
引用
管理
goldage
电控方面,给定电压已经给了,暂时不清楚你的电控阀门的工作状态,如果一点压力都没有,怀疑你的阀门根本没动作(除非你的液压执行机构有问题,但你说反转正常,这个应该可以排除执行机构出问题)
21-05-07 21:37
9楼
编辑
引用
管理
pqsh
引用
梦中的虚语
在 2021/5/7 21:11:45 发言
【内容省略】
你这说法包括下面楼, 好像还是电磁阀有问题. 电磁阀得电, 电压没有降低, 说明供电足够. 电磁阀可能没动作到位, 造成通径不够, 压力上不去. 增大压力, 可能顶开了电磁阀到位了.
21-05-08 10:48
上一页
下一页
工控新闻
中国机器人力控技术TOP10
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
从电网到芯片:优化AI数据中心的能源效率
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
和利时与麒麟软件达成战略合作
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
皮尔磁:IO-Link Safety为智能安全而生
更多新闻资讯