登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:非要走一下曲折的道路劳民伤财

点击:1078 回复:15

直径接近两米。重量起码有1000斤的旋转体 我当初建议用变频 电气负责非要用软启动器 胳膊拧不过大腿 没办法 软启动器我增大了一档。准备三步启动。原则上可以。但是工人不会操作 最后狠下心选用了变频。
附件 IMG_20210505_091558.jpg
附件 IMG_20210505_152404.jpg
附件 IMG_20210505_161629.jpg
可是一万一就能拿下的变频 老板非要一万八买来 愿打愿挨 没办法
21-05-05 19:18
做项目不能只看一次成本,还有很多考量点,比如元器件品牌知名度
21-05-05 20:00
老板肯定有老板的考虑,老板肯定不傻的!表情表情表情
21-05-05 21:04
目测这个变频75到110千瓦,不知这个实际应用的具体要求,作为旁观的也不好评定选型的对错,变频应用肯定是比软启动方便,但价格肯定要贵多了
21-05-05 21:11

引用 goldage 在 2021/5/5 21:11:08 发言【内容省略】

160千瓦
21-05-06 05:49
软启动器就是垃圾中的垃圾,选用软启动器的那种领导自然也是垃圾——没有技术也不去真实查问软启动器的缺陷,凭经销商忽悠的肯定就是垃圾
21-05-06 08:10
软启动如果太远,有可能根本都启动不起来的
21-05-06 08:17
[QUOTE]直径接近两米。重量起码有1000斤的旋转体 我当初建议用变频 电气负责非要用软启动器 胳膊拧不过大腿 没办法 软启动器我增大了一档。准备三步启动。原则上可以。但是工人不会操作 最后狠下心选用了变频。[/QUOTE]
开始的时候[QUOTE]胳膊拧不过大腿[/QUOTE]选用软启动器,后来又拧得过大腿选用了变频器?之前选的软启动器白买了吧?
21-05-06 08:42
160KW这价,啥牌子的?
21-05-06 09:02
160KW变频器11K价格,这个你真敢放心使用???
21-05-06 10:33

上一页下一页