主题:小白求助关于FX1S-20MT的一个问题
点击:704 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
luzhaimei
在一个很落后的小厂上班,有一个设备一块控制板坏了,现在要用一块闲置的FX1S-20MT代替其中的几个逻辑。没有一个同事会PLC编程,不得已我看了两天资料,写了一个简单的程序,PLC能正常动作。但是目前有一个问题困扰我,就是PLC通220电源后,所有的输入端子与零线之间都有115伏左右的电压,这是为何?
21-05-02 22:07
1楼
编辑
引用
管理
120189887
等着看热闹
21-05-07 21:43
2楼
编辑
引用
管理
m13719435832
pLC的L和N有无接错线?
21-05-07 22:00
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只测下输入端子与COM间没信号时有24V,有信号时0V就行了;
21-05-08 05:56
4楼
编辑
引用
管理
yd665
正常的,电源的热地和冷地是通过一个电容连接的 所以对零线是有电压的
21-05-15 22:38
5楼
编辑
引用
管理
shodoy
3楼正解。
21-05-19 11:55