变压器630KVA,但是一般带有其余负载,可能高达300KW,实际上再带240KW电机运行是完全正常的!!
不过240KW的电机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动时会导致整个线路的其余负载产生异常,同时也会给变压器本身带来很大损害,这个应该是你没有考虑的吧
点击:2080 回复:16
引用 woshigoutou 在 2021/5/4 12:49:17 发言【内容省略】
如果你增设的无功补偿电容器容量太大,要加补偿控制器啊,否则补偿会超补,超补照样跟欠补一样吃供电所的罚单。引用 woshigoutou 在 2021/5/3 20:12:23 发言【内容省略】
与电机并联始终连接的电容,仅是补偿电机正常运行时的无功,而且不能补足,要防止电机断电后因惯性运转时变成发电机,一般控制在补偿电容的电流小于电机空载电流。对这台电机而言,最多并联100kvar。