登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:由于变压器容量小,现在起车需要并联电容器,请问电容怎么选?

点击:2080 回复:16

变压器630KVA,但是一般带有其余负载,可能高达300KW,实际上再带240KW电机运行是完全正常的!!
不过240KW的电机启动功率就超过该变压器剩余功率了,启动时会导致整个线路的其余负载产生异常,同时也会给变压器本身带来很大损害,这个应该是你没有考虑的吧
21-05-04 09:11

引用 高雅的雅 在 2021/5/4 9:11:53 发言【内容省略】

我就不明白,这个电容器长期并联电机没有问题吗?
21-05-04 12:49

引用 woshigoutou 在 2021/5/4 12:49:17 发言【内容省略】

如果你增设的无功补偿电容器容量太大,要加补偿控制器啊,否则补偿会超补,超补照样跟欠补一样吃供电所的罚单。
21-05-04 13:21

引用 woshigoutou 在 2021/5/3 20:12:23 发言【内容省略】

与电机并联始终连接的电容,仅是补偿电机正常运行时的无功,而且不能补足,要防止电机断电后因惯性运转时变成发电机,一般控制在补偿电容的电流小于电机空载电流。对这台电机而言,最多并联100kvar。
最后修改:2021/5/4 14:12:53
21-05-04 14:04

引用 cfg168 在 2021/5/3 23:49:02 发言【内容省略】

这才是关键点,本来容量不够的话怎么也不好使。
21-05-04 16:31

引用 想想看 在 2021/5/4 14:04:22 发言【内容省略】

还真叫你说对了
21-05-04 18:15
这种补偿方式分为2组电容:运行电容与启动电容。
运行电容补偿电机无功功率,电机带载运行时功率因数在0.985左右为佳,这个是一种陪伴电机运行的;
启动电容,电容器组无功电流按照电机额定电流1.5倍选取,在电机转速达到75%以上切除,或者在电流小于额定电流1.2倍左右切除
21-05-05 23:21

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯