主题:请问各位大佬,台达DVP 12SA2怎么和西门子SMART LINE屏通讯
点击:921 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
zc512sch
请问各位大佬,台达DVP 12SA2怎么和西门子SMART LINE屏通讯……要加模块吗?
21-04-26 15:06
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
很怪异的配置。
弄个西门子的品牌门面忽悠人。
理论上支持欧姆龙 三菱
台达应该没有。 好像也没有modbus吧
21-04-26 15:40
2楼
编辑
引用
管理
zc512sch
单位以前淘汰的机器拆下来的,最近要做一台新机就想东拼西凑一台
21-04-27 10:48
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
试试Modbus协议。看看有没有这个驱动。
最后修改:
2021/4/27 13:52:08
21-04-27 13:51
4楼
编辑
引用
管理
outliers
可以,smartline驱动程序选standard MODBUS,用modbus通讯
21-04-29 09:06
5楼
编辑
引用
管理
xlian
smart line对第三方PLC不是很亲热,你可以试试
21-04-29 13:49
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
台达自己没有HMI ?
21-04-29 14:20
7楼
编辑
引用
管理
神的传说
试试Modbus协议,问题不大。
22-03-28 18:35
8楼
编辑
引用
管理
xlcd2003
Modbus协议应该没有问题