登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:【话题】新人请教,关于热电阻阻值偏大的问题(20210426)
点击:2305 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
changmike
现场很多PT100热电阻使用差不多一年了,但是最近两个月发现热电阻数据出现偏差,现场测量热电阻的阻值和分度表对照偏差不大,但是从现场到子站PLC AI模块接线端这头再去测量,发现阻值偏大了几欧姆,经过PLC换算下来,比环境温度高5-6摄氏度这样,使用信号发生器检查过AI模块,能够正常正确换算相应阻值电阻无偏差,但是从现场热电阻接线过来到plc这边,阻值就变大了,有哪位老师傅能解答一下其中缘由吗?
最后修改:
2021/4/27 9:09:52
21-04-25 20:49
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这样看来是电缆的电阻值造成的偏大,从现场到模块有长的电缆线,线径是多大的
21-04-25 21:25
2楼
编辑
引用
管理
towngas
一般热电阻跟分度表精度都没问题的,楼主检查下补偿线是否有断开,这个在长距离导线中很重要哦。
21-04-26 07:38
3楼
编辑
引用
管理
dlr
使用差不多一年了,先检查是否是导线接头出现氧化,锈蚀导致接触电阻增大的故障。排除接触不良后,则应考虑最近两个月在附近是否新装了电气设备导致的干扰。
21-04-26 14:01
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
如果是精密控制的话,真不建议用PT100...有时候线稍微弯折一下,阻值变化就很大的。热电偶用一用,你会觉得很香。
21-04-26 16:23
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
既然已经找出布线段有问题,就要现场去检修线路了,不行就重新敷设线路,来排除故障。
21-04-26 17:54
6楼
编辑
引用
管理
changmike
电缆是3x1.5平带屏蔽的,我推测也是线路电阻,因为从现场到子站至少也有200m左右了
21-04-26 19:37
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
changmike
在 2021/4/26 19:37:44 发言
【内容省略】
1.5平方,不小了,如3楼所说检查一下接头有没有问题,还有电缆有没有经过高温区导致电线老化。
21-04-26 20:03
8楼
编辑
引用
管理
goldage
PT100传感器很少坏的,坏了就不是偏差几度的问题了,而是偏差几十度了,一般传输线你用到1平方的铜线基本用十年都不会有问题,温度偏差估计是接线地方出现接触不良的多
21-04-26 21:22
9楼
编辑
引用
管理
zjgxk
PT100出线用的是两线还是三线,三线会好一点,两线的话电阻会有偏差,实在不行,直接在PT100远程端加上变送器,变成电流信号,这样精度会更好点。
TB上随便找找,很便宜的
21-04-27 17:28
工控新闻
填补国产锂电级PVDF缺口,中控技术成功中标东阳光氟树脂智能制造一期项目
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
倍福 | EtherCAT 多功能端子模块的应用范围再次被拓宽
激活出海澎湃“向新力”,侨交会2024(迪拜)智能科技展盛大启幕
持续扎根中国,哪些自动化外企加大对华投资与布局?
施耐德电气与科林电气达成战略合作,助力行业高质量协同发展
ABB变频器现代化升级改造服务助力NASA风洞设备重获新生
新一代机电“5G+智慧工厂”什么样?一起去看看
更多新闻资讯