登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:S71200 PID输出值得问题

点击:847 回复:5

附件 QQ拼音截图20210418102436.jpg
如图,我有点分不清标定的上限值和上限值分别指什么?
21-04-18 10:36
。。。。一边是制冷,一边是加热 。
      你要制冷,选择启用左边,你要制热启用右边。
      两端汇流控温,都启用。
最后修改:2021/4/18 12:07:50
21-04-18 11:08
应该是一个线性关系和截断的概念.
标定应该是最终输出,就是经过转换后的输出.
21-04-18 12:18
标定的上下限我觉得也是最终的输出,但原始的上限和下限不知对应的是指什么?
21-04-18 17:59

引用 truezhang 在 2021/4/18 17:59:40 发言【内容省略】

有些pid计算得到原始的是0`100%有些不是.
有些最终输出不是0~100%,比如0~27648?什么的.
还有方向问题,比如你第一个图蓝色的,竟然是-100~0.不知道怎么算出来的.
21-04-19 08:41
5楼
该帖内容不符合相关规定!
21-04-19 11:14

工控新闻

更多新闻资讯