主题:设备电源端接了同相的火线,会怎样?
点击:1775 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
如题,本来单相设备是接火线和零线的,假如零线那端也接了同相的火线,那设备是会烧坏还是只是没动作?
21-04-16 15:30
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
不会烧坏只是没动作
21-04-16 15:56
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
同样的观点。
21-04-16 15:57
3楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
没有电压差,设备不工作而已……
21-04-16 17:20
4楼
管理
1127259715
该帖内容不符合相关规定!
21-04-16 17:27
5楼
管理
18041568892
该帖内容不符合相关规定!
21-04-16 18:58
6楼
编辑
引用
管理
goldage
上级开关跳闸
21-04-16 21:49
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
这就跟供电线路的零线断了一样,设备的零线会带电(火线传导到零线接线端子处形成回路,但是没有电流流动无法做功)。
21-04-16 23:13
8楼
编辑
引用
管理
phmjf
你看高压线上的鸟,两只脚站在一条相线上,它烧坏了吗
21-04-17 11:52
9楼
编辑
引用
管理
zzsh889
类似于断路器处零线开路