主题:三菱程序回原点
点击:1445 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1102207301
FX系列回原点ZRN DSZR两个有什么区别,什么时候用ZRN?什么时候用DSZR?两者对接线是不是一致的?
21-04-13 04:36
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
ZRN比较简单,只需要一个DOG信号
DSZR功能强,除了DOG信号,还需要一个零点信号
DSZR在回原点过程中,没有碰到DOG信号,先碰到极限后,可以自动返回再找以此,ZRN没这个功能。
21-04-13 16:22
2楼
编辑
引用
管理
明天会更好1
路过,学习了!
22-05-26 22:41