引用 dffeifei110 在 2021/4/12 21:33:02 发言【内容省略】

不能这样认为。
漏电跳闸后,能否立即合得上闸,视漏电大小而定,漏电电流小的,如你所说,漏电大的,一合闸立即脱扣(跳闸)。
至于短路也是一样的,跳闸速度与短路线路的阻抗大小有关。
21-04-13 20:05

引用 老兔子 在 2021/4/13 19:58:05 发言【内容省略】

如果没烧东西,想确定是漏跳还是过载跳还难判断了
21-04-13 20:21

引用 知道一点 在 2021/4/13 20:21:28 发言【内容省略】

你不妨自己试一下不就知道了吗?
对于塑壳断路器来说,跳闸了你能很容易判断是漏电还是过流(过载)造成的?我虚心向请教你,你如何判断?
同时也向各位请教,对于塑壳式断路器,跳闸了,没有烧东西,你们如何判断是漏电跳闸还是过流(载)跳闸(熟悉现场环境的除外)
跳闸了,如果不是对现场非常熟悉,对设备非常熟悉的话,你想轻而易举地找出是什么愿因跳闸,不花费功夫用排除法处理,恐怕你几个小时都找不出原因。
最后修改:2021/4/13 20:49:33
21-04-13 20:45
抱歉,遇到跳闸就找协作方解决表情---没本
21-04-13 21:09
主要还是看熟悉现场的程度,要么就是排除法,点动排除。
21-04-13 21:52
从无法简单判断角度,产品不能升级一下?是被条款制约还是成本卡住,或技术问题。
21-04-14 07:39
主要是客户现场有跳闸,需要做一个初步判断,还以为可以从上面断路器看个大概
21-04-14 11:37
对于带漏电跳闸指示器的漏电保护断路器,不要完全相信指示器弹出的就肯定是漏电跳闸。在我的几十年电工维修作业生涯中,曾经碰到过不少漏电跳闸指示器弹出来的,实际并不是漏电跳闸。过载保护跳闸的、过流(短路)保护跳闸的,漏电跳闸指示器经常也会弹出来的。
这个与漏电保护断路器的品牌、型号、内部结构有关,不要一本黄历翻到底。
21-04-14 20:07
把这品牌,厂家,型号....拉黑表情
21-04-14 21:59
小型的漏电断路器经常遇到漏电指示器弹出来跳闸,但你就是查不到漏电的地方,这种情况我一般先换一个新的断路器就不再跳闸了,你如果还在一直查漏电,那累死你也找不到故障,因为是漏电断路器本事质量出现了问题……
21-04-15 08:58