如图这样的开关,漏电跳是不是那个圆头测试按钮会弹起?短路跳是不是中间手柄会在中间位置?
最后修改:2021/4/14 8:59:07
21-04-12 09:19
过载跳闸,右下角的测试按钮不会弹起来,漏电跳闸它才会弹起来。只要跳闸了,开关都会弹到中间位置,需要先复位后才能合闸。
21-04-12 10:01
漏电原因跳闸的是要复位后才能合闸的
21-04-12 10:15
短路的话估计你合闸的时候那个声音会很好听的表情,小的我碰到过,大的没见过。漏电的一般都是过几分,至少能合上一会的。
最后修改:2021/4/12 10:44:25
21-04-12 10:44
哥们经验丰富啊
21-04-12 17:20

引用 truezhang 在 2021/4/12 9:19:21 发言【内容省略】

附件 C0DE84AFADECC8273F173C51FE2934AA258.jpg
21-04-12 20:26
漏电的话,第二次会可以合闸上去的,但马上就要跳。短路的话你根本难以合闸上去,在你合闸的一瞬间那闸会跳火
21-04-12 21:02
漏电跳闸,会等一小会儿才会跳闸,短路基本瞬间跳闸
21-04-12 21:33

引用 老兔子 在 2021/4/12 20:26:43 发言【内容省略】

意思是从外表看不出是短跳还是漏跳了?
21-04-12 22:07

引用 知道一点 在 2021/4/12 22:07:00 发言【内容省略】

这种塑壳式断路器是看不出漏电跳还是过载(过流)跳闸的。右下侧的那个红式按钮仅是一个漏电试验按钮,不是漏电跳闸指示按钮。