楼主
编辑
引用
管理
805709808
在减速停机模式下,如果把变频器的减速时间设置为0S的话和自由停机有什么区别?
21-04-09 23:47
1楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
看负载,惯性大的话,你这样设置百分百报警……
21-04-10 08:02
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
805709808
在 2021/4/9 23:47:51 发言
【内容省略】
区别在于自由停机是变频器切断输出,你的电机管我屁事状态。
减速时间设为0的时候,变频器还要参考其他设置,如电流限制,过负载设置等,停机时间会比你设定的值长。
Good Luck~
21-04-10 08:07
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一个给信号后变频器停止输出,一个是输出频率一点点降下来;
21-04-10 08:50
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
自由停机 挂空档仍由滑行
减速时间0秒 一脚刹车踩到底
21-04-10 09:07
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
变频器会报警。我试验过。施耐德会报警,制动命令。
21-04-10 10:47
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
大多变频器有参数可以设定的,当加减速时间设的非常小,在加速时过流、减速时过压是报警还是自动延长这个时间来运行;
21-04-10 10:59
7楼
编辑
引用
管理
zcd207
减速停车是变频器参与了减速过程,如果功率大,减速时间短肯定报警,
21-04-10 15:30
8楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
最短设过0.1秒,传输带类型负载,功率不大,现象是电机停止了,但是还要延续几秒励磁的声音。
21-04-10 20:33
9楼
编辑
引用
管理
877476825
延续几秒励磁的声音?励磁啥声音?
21-04-10 21:11