登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电加热箱主断跳闸
点击:820 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
工率30kw 啥问题
21-04-09 11:08
1楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
图中的导线带30KW有点细
21-04-09 11:13
2楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
看不清主断型号,一般是短路的原因
21-04-09 11:15
3楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
yqyyqy
在 2021/4/9 11:13:09 发言
【内容省略】
不细 主线10平方 厂家好像考虑到不够又用了一个6平方帮忙 50安的电流已经足够了
最后修改:
2021/4/9 11:22:43
21-04-09 11:19
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我是看不懂,断路器下面没有接线。
是不是进线拆了?
进线是不是接在断路器出线端的?
21-04-09 12:05
5楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
YXBK
在 2021/4/9 12:05:58 发言
【内容省略】
这是倒进线 工艺上允许吧 南方的产品经常能接触到
21-04-09 12:11
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
下进线,主断路器跳闸,加热管坏了,如果接口处可靠,中间搭铁可能性有点大……万用表测量三组加热管阻值和兆欧表测量绝缘……
最后修改:
2021/4/9 12:16:06
21-04-09 12:14
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
啥也没坏 这正是要讨论的问题 微断系列断路器不论是国外的国内的任何品牌 用在阻性负载时 每一相电流都不能超过40-50安左右 125安系列也不过如此
21-04-09 13:28
8楼
编辑
引用
管理
光
如果测量完 啥都没有问题 把所有紧固点都紧固一下 再不行 肯定是有故障 这点可以肯定 那就一个一个元器件采用替换法测试了
21-04-09 13:57
9楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
楼主的意思100A的德力西承受不了50A的阻性负载电流……我在开水器上见识过,同样型号的漏电保护器,德力西的用了二个二个都导致缺相,换正泰后就没再出现问题……
21-04-09 14:06
上一页
下一页
工控新闻
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
皮尔磁:读懂安全防护锁定
更多新闻资讯