点击:795 回复:15

附件 1617937615201.jpg
工率30kw  啥问题
21-04-09 11:08
图中的导线带30KW有点细
21-04-09 11:13
看不清主断型号,一般是短路的原因
21-04-09 11:15

引用 yqyyqy 在 2021/4/9 11:13:09 发言【内容省略】

不细      主线10平方 厂家好像考虑到不够又用了一个6平方帮忙  50安的电流已经足够了
附件 IMG_20210409_111554.jpg
最后修改:2021/4/9 11:22:43
21-04-09 11:19
我是看不懂,断路器下面没有接线。
是不是进线拆了?
进线是不是接在断路器出线端的?
21-04-09 12:05

引用 YXBK 在 2021/4/9 12:05:58 发言【内容省略】

这是倒进线 工艺上允许吧 南方的产品经常能接触到
21-04-09 12:11
下进线,主断路器跳闸,加热管坏了,如果接口处可靠,中间搭铁可能性有点大……万用表测量三组加热管阻值和兆欧表测量绝缘……
最后修改:2021/4/9 12:16:06
21-04-09 12:14
啥也没坏 这正是要讨论的问题  微断系列断路器不论是国外的国内的任何品牌 用在阻性负载时 每一相电流都不能超过40-50安左右  125安系列也不过如此
21-04-09 13:28

如果测量完 啥都没有问题  把所有紧固点都紧固一下   再不行     肯定是有故障  这点可以肯定   那就一个一个元器件采用替换法测试了
21-04-09 13:57
楼主的意思100A的德力西承受不了50A的阻性负载电流……我在开水器上见识过,同样型号的漏电保护器,德力西的用了二个二个都导致缺相,换正泰后就没再出现问题……
21-04-09 14:06