主题:施耐德tm238上电q0-q3指示灯持续3秒后,熄灭
点击:861 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
lhw6354754
有个TM238LFDC24DT.写个输出全点亮程序,程序里q0-q3有输出,但是plc q0-q3指示灯不亮,也没有24v电压输出。
上电重启后,q0-q3指示灯持续大概3秒又熄灭,期间q0-q3有24v电压输出。应该不是程序问题,软件监控和plc故障灯都没有显示报警。
最后修改:
2021/4/8 14:50:17
21-04-08 14:49
1楼
编辑
引用
管理
0aguang0
硬件出问题了吧
21-04-08 15:59
2楼
编辑
引用
管理
神的传说
可以是程序问题
22-03-20 16:43
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
估计是硬件问题 公共端接触不好