主题:求助smart用modbus和变频器通讯出现的问题

点击:1113 回复:13

请问
我在现场用一个PLC(st20)做主站通过modbus控制10个变频器,需要读频率和电流,写频率。
现在我碰到一个问题,10个变频器一起开机,PLC可以往变频器里写数据,但是PLC读取变频器的数据很慢,或者直接读不出来。
但是把开机变频器数量控制在小于10个的时候(任意9个都可以),读和写都是正常的。不知道自己那一步做的不到位。请大佬指正。十分感谢。
ps
1变频器是本地的一个品牌
21-04-03 22:01
10个变频器一起开机时,能读出数据的变频器是固定的,每次都是那两三个,其他的都不反应。
21-04-03 22:05

引用 2973585117 在 2021/4/3 22:01:38 发言【内容省略】

程序拿出来,分析一下。
21-04-04 16:22

引用 guanyumou 在 2021/4/4 16:22:05 发言【内容省略】

程序没在身边,明天我补充在这个帖子里。
谢谢肯给予帮助??
21-04-04 20:30
链接:https://pan.baidu.com/s/1Her6JHCvvKyzZS8lkTEamw
提取码:2333
程序的云盘地址,谢谢大佬
21-04-05 07:56
没自己写过通讯,只是看过485通讯用的485接口,modbus协议不知道怎么写的。
最后修改:2021/4/12 22:01:04
21-04-06 21:44
???485是物理接口,modbus是协议,能在485上走的协议多着呢
21-04-07 08:39
同一个从站的读的时候可以一下读完啊,不用分两次读吧。你这通讯线缆长度大概多少??可能出现终端电阻不匹配
21-04-07 08:58
波特率设高点
21-04-07 14:13
表情表情表情
最后修改:2021/4/7 16:27:48
21-04-07 15:50