主题:仔细看问题在哪里
点击:892 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
不过是个星角启动 看下太不麻烦了吧
最后修改:
2021/4/6 21:00:42
21-04-02 20:52
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
没见开关电源却使用了24VDC继电器
21-04-06 07:49
2楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
http://filestools.gkong.com/thumbnail/800/bbs/files/uploadImages17/a1a8bd5d2c24ad42a7d6dab032d802ae004b0320.jpg
继电器换回4P就行了
21-04-07 11:00
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
看来图纸就没标坐号,接线员习惯接8脚了,谁知你有钱弄来个14脚
21-04-07 12:29
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
蛇会大学
在 2021/4/7 11:00:15 发言
【内容省略】
改下线不花钱还快
21-04-07 12:30
5楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
引用
知道一点
在 2021/4/7 12:29:28 发言
【内容省略】
看这个电柜不是新做的,已经用过一段时间了。可能有人为了发贴,故意换的8脚继电器
21-04-08 01:12
6楼
编辑
引用
管理
光
遇到过底座内弹片接触不良的故障 故障现象时有时没有 也是查了 好久 才找到
21-04-08 08:39
7楼
编辑
引用
管理
工控备件维修
设备维修
最后修改:
2021/4/12 10:40:24
21-04-08 08:45