登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助信号隔离器是否故障了

点击:1269 回复:14

只要变送器接入信号隔离器,变送器电流就增大,但是有个别变送器接上还是可以正常使用,同样的变送器接在其它品牌的信号隔离器上就可以使用,是不匹配吗?还真是纳闷了。
21-04-02 10:20

dlr

说得不太清楚,如:是什么型号的信号隔离器,电流增大到什么程度等。
21-04-02 19:29
MIK-502E信号隔离器,液位变送器在4ma的时候,只要接入信号隔离器,电流就变成27ma。
21-04-02 22:14
这个明显是线路直接接通了,有回路,线路查看下,或者变送器对调看下
21-04-02 22:59
液位计是两线制还是四线制。隔离器好像有个两线制和四线制拨码开关
21-04-03 08:47

引用 漠雨 在 2021/4/2 22:14:25 发言【内容省略】

那是你隔离器选型有误或坏了;
21-04-03 09:37
我也觉得是隔离器故障,不过没彻底坏,特别挑变送器,(同年采购的变送器接上有些可以使用)今年采购的变送器接在602S隔离器就可以使用,就唯独接在502E上不能使用。
21-04-03 11:36
液位计是两线的,还有就是这批信号隔离器输入端的电压高达47伏(开关电源电压24伏)使用602s隔离器就不存在这样现象,但是有些设备还能正常工作,用24伏电瓶供电还是同样现象,很是奇怪。
21-04-03 11:45

dlr

与隔离器厂家联系下。
21-04-03 14:46
不好意思,弱弱的问一下,液位需要隔离器干嘛?
21-04-03 22:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯