登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:求助三菱A740变频器报警24

点击:676 回复:2

新手求助!三菱A740变频器报警24,说明书是24v输出短路,几台都是这样,换cpu板就好了,应该是通病,哪位大神遇见过,请指点迷津,不胜感谢!
21-04-01 22:14
怕是你外围的通病吧!你们用了它24V做带什么负载了?!
21-04-01 23:14
你好,什么负载也没有带!sd和cs短接之后,pc的24v就没有输出了,但是a800机型没有出现过这种问题
21-04-02 07:30