主题:请问昆仑通态触摸屏怎么控制不了S7-200CN模拟量输出输出4-20毫安EM232模块呢问题出在哪里大神帮忙看看
点击:1188 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
787867653
问题已解决谢谢
最后修改:
2021/3/28 12:10:16
21-03-25 18:00
1楼
编辑
引用
管理
346953791
你试一下往VD30里写数据看行不行?直按控制模拟量输出我也没这么做过。
21-03-25 20:04
2楼
编辑
引用
管理
787867653
那都正常控制 就是触摸屏控制不了
21-03-26 07:09
3楼
编辑
引用
管理
小汪
触摸屏读写地址是VD30还是AQW0,如果是AQW0那当然改不了,在PLC程序里扫描周期一刷新就会被VD30转换后覆盖掉
21-03-26 15:57
4楼
编辑
引用
管理
787867653
触摸屏读写地址是VD30
21-03-26 17:17