登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:又一个恒压供水不好用

点击:1057 回复:8

附件 IMG_20210324_095108.jpg
附件 IMG_20210324_095000.jpg
附件 IMG_20210324_095332.jpg
回路中有一路始终不好使   一台水泵早就坏了   变频器连周转 散热效果不好 热停 已建议先把泵修好再说
附件 IMG_20210324_103121.jpg
最后修改:2021/3/24 10:34:55
21-03-24 10:29
你这柜子也不是封闭的,为何散热不好》 现场环境温度高?
21-03-24 18:09
水泵坏了,为什么你要把控制电路拆掉?
21-03-24 18:26
看图,第三个图的左边第一个空开,上桩接线地方,线好像存在过发热的状况,建议处理一下,一排的空开,上面可以考虑安装个汇流排,那样会美观点吧
21-03-24 21:00
这个柜做的是打电控人的脸
21-03-25 09:41
不规范的柜子
表情
21-03-26 20:49
上次恒压供水换一个变频器也和这个布线一模一样,柜子是某厂家统一装配的吧。用很多年了,还算可以的。
最后修改:2021/3/29 12:27:29
21-03-29 12:00
是   还是那台 我小区的供水设备 那是一年多前的事了 当时我判断是变频器被设置了时间锁  物业换了一个台变频器 换下变频器现还在我这里休眠   找不到厂家也没再研究  这次是变频器不定期过热保护停机  检查时才发现原来不能完成一拖二  可能原来就不会一拖二  正准备拆    下面的就是原来换下的变频器
附件 IMG_20210329_122814.jpg
最后修改:2021/3/29 15:17:51
21-03-29 12:44
这是1托2给搞成了直接带两台泵?
21-03-30 22:40

工控新闻

更多新闻资讯