主题:恒压一拖二为啥始终忙不过来三年了

点击:1052 回复:18

附件 IMG_20210322_143630.jpg
附件 IMG_20210322_143637.jpg
21-03-23 15:31
什么叫“恒压1拖2”?
21-03-23 19:59
我有点理解不了这题目,是这样的项目太多?还是这样的配置不够合理?
21-03-23 21:03
配置正确  学校后勤反应个别楼层不定期停水但很快又来水了 检查配置 远传线路 给水仪 恒压供水  都正常晚九点多恢复现场准备放弃离去 发现 变频始终处于全频工作 持续几分钟 并没转到工频接力 随后检查了一下按钮控制才发现当前位置不对 两选择按钮都处于工频状态 转到1   2号有了工频接力  严重的误判  害得我看了好几个小时 问学校后勤 说从来没动过
附件 IMG_20210322_193810.jpg
这是转过来后的状态
21-03-24 07:39
配置正确  学校后勤反应个别楼层不定期停水但很快又来水了 检查配置 远传线路 给水仪 恒压供水  都正常晚九点多恢复现场准备放弃离去 发现 变频始终处于全频工作 持续几分钟 并没转到工频接力 随后检查了一下按钮控制才发现当前位置不对 两选择按钮都处于工频状态 转到1   2号有了工频接力  严重的误判  害得我看了好几个小时 问学校后勤 说从来没动过
附件 IMG_20210322_193810.jpg
这是转过来后的状态   其实面板提示也有误导嫌疑  大家再检查这类故障时要注意首先要看一下当前状态
最后修改:2021/3/24 7:47:11
21-03-24 07:40
重来没动过,那就保卫科介入好了,保卫科不行请钟馗
21-03-24 08:12

引用 goldage 在 2021/3/23 21:03:33 发言【内容省略】

开始也以为,项目一个接一个,每次都要重新来过
21-03-24 08:13
楼主表达的意思看个一两次是看不懂的……看后面解释才懂,哈哈……
21-03-24 08:21

引用 超级大手 在 2021/3/24 7:40:49 发言【内容省略】

楼上说1-2次看不懂,现在也看不全懂
选择开关标签
左有手-自提示明了,左手动,右自动
有1#(2#)工频,打左?打右?按楼主说法打左正常
没见到图纸,结合2#指示灯亮,猜测打左是变频,也可能是工频表情
设计根本没考虑使用者的思维
主开关左手动,右自动,可这二个开关没有明示
打左变频?可主开左是手动
打左工频?似乎正常,可主开在自动模式
这二货也标明左手,右自(当然接线要符合)是不是操作明了表情
你们说呐
检查几个小时,这二个开关打的不一致?应该很容易发现
都打右,电机为何能动作
21-03-24 09:22
标识牌做的失去意义了
21-03-24 10:29